Quá trình điều tra các sự cố lò hơi cho thấy, căn do chính dẫn đến việc lò hơi bị hư hỏng chóng vánh là do việc rà soát, bảo dưỡng lò hơi trong quá trình vận hành lò hơi không đầy đủ.
Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc Kiểm tra, bảo dưỡng lò hơi thẳng tuột là rất quan trọng. Sau đây là các khuyến nghị soát và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.
Lohoi >>> lo hoi say go

Nội dung soát và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày
Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều hiểm nguy trong quá trình vận hành. Một sai sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy chóng vánh, thậm chí gây cháy nổ. vì thế, người vận hành phải có kế hoạch rà, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.
Cần để ý đến việc rà và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:
Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi
Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và Kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.
liền tù tù theo dõi nhiệt kế và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở thể ổn định. Đánh giá sự hạp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.
So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.
thẩm tra hoạt động của van an toàn
Thường xuyên Kiểm tra hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)
soát nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để đảm bảo rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.
Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.
thẩm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước bằng hóa chất và các thiết bị liên hệ để đảm bảo rằng hàm lượng các nguyên liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là phù hợp.
Lấy một mẫu nước thường nhật và so sánh với các tham số kỹ thuật đã cho.

Nội dung thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần
Những việc cần làm để soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:
Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và rà soát xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.
soát vị trí hướng dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.
thẩm tra hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
rà hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy rà soát sự ăn mòn, trượt và độ trễ
soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các thông số đã cài đặt
Bật và tắt thiết bị đánh lửa và soát xem thời kì tắt của đầu đốt có đáp ứng yêu cầu hay không
Kiểm tra hệ thống báo động thiếu nước
thẩm tra tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), để ý đến tiếng ồn và độ rung thất thường
soát rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải
thẩm tra hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí

Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ban...t-than-da-cui/

thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng
Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch rà các thiết bị sau:
Kiểm tra bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không
rà soát thiết bị đánh lửa
rà soát sự biến dạng thất thường bên trong và bên ngoài ắt lò hơi
rà cặn trong nước cấp và két nước ngưng
thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần
Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần soát lò hơi như sau:
Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. soát và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích
để ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý
soát tham số kỹ thuật của tất thảy các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về tham số kỹ thuật bằng máy phân tích khí thải O2, CO và NOx.

Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng năm
Hàng năm, đơn vị vận hành và sử dụng cần có kế hoạch rà, bảo dưỡng toàn diện để bảo đảm lò hơi vận hành an toàn, liên tục.
thẩm tra siêu thanh ăn mòn bộ lọc nồi hơi
Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để rà hoạt động bất thường của các bộ phận lò hơi
rà độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)
thể nghiệm vật liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là ổn
thẩm tra cách điện và cách điện
rà cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa
rà sự ăn mòn của các bộ phận bên trong lò hơi. Các phương pháp rà không phá hủy - Có thể thêm vào thẩm tra không phá hủy để Kiểm tra các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.
soát và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
thẩm tra và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sản xuất quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn
rà hệ thống điện trên bảng điều khiển để bảo đảm chúng đã được kết nối
Dichvulohoi >>> Hóa chất tẩy rửa lò hơi
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI

Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM
Tel/Fax: 06503756427 - Hot line: 0918 303 873